如何量测接地线

已有 732 次阅读2014-1-29 22:34

    合适的接地是工厂里面最重要的ESD控制措施。然而,我们不能想当然的认为接地良好。接地线可能外观没什么变化,但是它们可能断了,也可能连接到不同的地等等情况。验证接地连接最好的方法是根据标准ANSI/ESD6.1。在所有情况下,量测时,我们必须知道一个可靠地参考地。检查接地需要考虑的是:
    金属工具
    金属工具的接地应如标准ANSI/ESD6.1规定用AC阻抗量测。一些情况下可以应用常规万用表用DC电阻方法量测,但是在另外一些情况下,尤其是地线有很多杂信号出现时,应用万用表的测量结果将非常不准确。当量测小的阻抗时,如1欧姆的范围,必须考虑量测仪表本身链接的电阻。
    耗散型(软)接地
    由于高电阻,检测静电耗散型垫子的接地出现了一些挑战。这种情况下,我们应用专门的具有高阻量程的测试仪表。这样的仪表由于有信号集成,减小了不断出现的50/60赫兹噪音的影响。因为被应用的测试电压是相当低的,静电耗散材料的电阻率与应用的电压可能是非线性的,所以我们要注意不要用高电压(典型的就是兆欧表)去量测耗散表面电阻率。(天津实力技术工程有限公司提供www.esd.cn)