电视猫论坛

如何避免可燃气体检测仪传感器中毒 可燃气体探测器安装要点 ...

已有 695 次阅读2014-3-13 04:05

    可燃气体检测仪购买的使用的时候一定要精心的挑选,一般情况下我们在使用的时候要注意好多的问题,首先就要注意可燃气体检测仪的安装一定要一步到位,因为可燃气体检测仪安装上了是难以拆卸的,如果安装出现了问题可能再改动对检测仪都是有影响的。根据相关的知识和经验我们应该从下面几个方面考虑!
    (1)首先要弄清装置的泄漏点都有哪些,分析它们的泄漏方向、压力等因素,同时画出其探头位置的分布图,根据泄漏的严重程度分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种等级。 (2)根据泄漏气体的密度,再结合空气流动趋势,综合成泄漏的立体流动趋势图,并在其流动的下游位置作出初始设点方案。 (3)根据所在场所的风向及气流方向等具体因素,判断如发生大量泄漏时,可燃气体的泄漏方向。 (4)研究泄漏点的泄漏状态是微漏抑或喷射状。如果是微漏,则设点的位置就要靠近泄漏点一些。倘若是喷射状,则要稍远离泄漏点。综合考虑这些状况,拟定出最终设点方案。这样,这样就可以估算出来需要购置的数量及品种。 (5)对于有氢气泄漏的场所,应将检测器安装在泄漏点上方平面。  (6)如果场所存在较大可燃气体泄漏的可能,应根据有关规定每相距1020m设一个检测点。对于小型且不连续运转的泵房,需要注意发生可燃气体泄漏的可能性,多在下风口安装一台检测器。(7)对于开放式可燃气体扩散逸出环境,如果缺乏良好的通风条件,也很容易使某个部位的空气中的可燃气体含量接近或达到下限浓度,不容忽视。  (8)对于气体密度大于空气的介质,应将检测器安装在低于泄漏点的下方平面上,同时注意周围环境特点。对于容易积聚可燃气体的场所应特别注意安全监测点的设定。
    可燃气体报警器使用接触燃烧式传感器,其探头的阻缓及中毒,是不可避免的问题。阻缓是当在可燃性气体与空气的混合物中含有硫物质的情况下,则有可能在无焰燃烧的同时,有些固态物质附着在催化兀件表面,阻塞载体的微孔,从而引起响应缓慢反应滞缓,灵敏度降低。虽然将阻缓的传感器再放回新鲜空气环境中有得到某种程度的恢复的可能,但是如果长期暴露在这样的环境中,其灵敏度会不断下降,导致传感器最终丧失检测气体的能力。
    中毒是如果环境空气中含有硅烷之类的物质时,则传感器将使催化兀件产生不可逆转的中毒,以致灵敏度很快就丧失。当怀疑检测环境中存在这些物质时,经常对探头进行标定,是必须且有效的办法。对于有试验按钮的报警器,每周应按动一次试验按钮,检查报警系统是否正常。每2个月应检查标定一次报警器的零点和量程。检测器为隔爆型防爆设备,不得在超出规定的范围使用。   以上就是可燃气体检测仪使用的时候应该注意的问题,通过以上的介绍,相信在以后的使用中我们会出现很少的故障。如果您还有什么问题可以随时咨询我们!
    如何避免可燃气体检测仪传感器中毒?可燃气体探测器安装要点原载于气体检测仪厂家安泰科技仪表事业部http://www.7tjc.com/转载请注明出处!
    推荐项目:【气体泄漏检测仪】南京一公司硅烷气体泄漏燃爆起火